Moin in die Runde.
Hier erste Zahlen aus der Praxis meiner neuen WP (Einbau 23. Mai).
Heizkreis und WP angestellt am 15. Oktober. Bis dahin Warmwasser allein von der Sonne.
Heizenergie im November:
52 kWh aus Solaranlage, 1313 kWh aus WP, 20 kWh aus PV = 1385 kWh Bedarf
Solaranlage: direkt in den Pufferspeicher
WP: Aufheizung von Pufferspeicher (WW) und Heizkreis nach Bedarfssteuerung
PV: überschüssiger PV-Strom wird vor Einspeisung an Heizstab im Pufferspeicher umgeleitet
Kosten:
Solar: Sonne
PV: Sonne
WP: 317 kWh Strom x 0,40 Euro = 126,80 Euro
zum Vergleich:
1313 kWh (WP) x 0,12 Euro (Gaspreis) = 157,66 Euro
Leistung WP:
Bei Vorlauftemperatur im Heizkreis von 41-50 Grad = 1313 kWh Heizenergie
Hierfür Strombedarf = 317 kWh
Somit JAZ (Jahresarbeitszahl): 4,14
Passt mit den Berechnungen des Heizungsbauers
An Mc Profit:
40.000 Euro für neue Heizungsanlage mit WP
Bafa-Zuschuss von 14.000 Euro (35%) wurde Ende November überwiesen.
Zusätzliche Unternehmerbescheinigung über Abbau der alten Gasanlage und Rückbau des Gasanschlusses wurde gefordert.